□ 概要 对动力设备电力消耗准确测量,低成本,低功耗,适于高密度安装,测量实际值电量变送器 △斜波的准确处理,准确测量电量 △AC85-264V/DC85-143V宽电压范围 △低成本、低功耗、重量轻,节省安装空间 □安装外形 外 形 尺 寸 : W56*H72*D128mm 构 造: 表面端子构造 接 线 方 式 : M4螺钉端子 外 部 材 料 : 耐火性高黑色树脂 零点调整范围: ±5% 量程调整范围: ±5% 参见下表 型号 输入信号 制作可能输入 范围(kW) 消费电力/相(VA) 电压回路 电流回路 TKW-0 110V 5A ±0.25~±0.6(±0.5) 0.3 0.3 110V 1A ±0.05~±0.12(±0.1) 0.3 0.3 220V 1A ±0.1~±0.24(±0.2) 0.6 0.3 220V 5A ±0.5~±1.2(±1.0) 0.6 0.3 TKW-1 TKW-3 110V 5A ±0.5~±1.2(±1.0) 0.3 0.3 110V 1A ±0.1~±0.24(±0.2) 0.3 0.3 220V 1A ±0.2~±0.48(±0.4) 0.6 0.3 220V 5A ±1.0~±2.4(±2.0) 0.6 0.3 TKW1-4 110V/√3 5A ±0.5~±1.2(±1.0) 0.3 0.3 110V/√3 1A ±0.1~±0.24(±0.2) 0.3 0.3 220V/√3 1A ±0.2~±0.48(±0.4) 0.6 0.3 220V/√3 5A ±1.0~±2.4(±2.0) 0.6 0.3 ( )内标准输入范围 输入范围计算式:P(kW)=VT比×CT比×P0(kW) (P:测定范围,P0:输入范围) ??????????????????????????????????? 性能 依 据 规 格 : JIS C 1111 允 许 误 差 : ±0.5% 输 出 脉 动 : 1%p-p以下 响 应 时 间 : 0.5秒以内 自身温度的影响:±0.5% 温 度 的 影 响:±0.5% 周围温度23±20℃变化值 频 率 的 影 响:±0.25% 固定频率±5%变化值 外部磁场的影响:±0.5% 400A/m的外部磁场的值 辅助电源电压的影响:±0.25% 全电源电压的范围 输出负荷的影响:±0.25% 固定输出负荷的范围的全部变化的值 波 形 的 影 响:±0.5% 基本波形的±20%的*三 高调波包含输入的值 隔 离 阻 抗 : DC500V 电路回路—端子间 50MΩ以上 输入端子—输出端子间 50MΩ以上 辅助电源端子—输入端子间 50MΩ以上 耐 电 压 : 2000VAC/min 电路回路—端子间 输入端子—输出端子间 辅助电源端子—输入端子间 避 雷 :电压波形1.2/50μs全波电压±6kV 电路回路—端子间 输入端子—输出端子间 电流波形±8/20μs 2000V 输出端子间